(26/03/2020, 16:07:56)fabdu26 a écrit : -Les blocs composés peuvent t'ils être décomposé? (pour modification) ou faut t'il laisser les constantes en dehors?Il faut que tu décides si tu vas changer ou non les consignes de température pour chaque situation (jour/nuit et absent/présent):
1) Pas de changement des valeurs des températures consignes : les valeurs sont stockées dans des constantes et sont dans le bloc de fonctions
2) Changement des valeurs des températures consignes : les valeurs sont stockées dans des objets "In" et ne sont pas dans le bloc de fonctions
(26/03/2020, 16:07:56)fabdu26 a écrit : -J'ai essayer de mettre un objet delay pour les absences de plus de 24h mais ca doit être plutôt calendrier... Enfin je n'y arrive pasJe ne comprends pas vraiment !
Pourrais tu préciser la chaîne d'information, par exemple :
Utilisateur-->action sur un BP "absence longue" --> le détecteur envoie sur le bus la valeur 3 (objet un byte) --> température de consigne = 13 °C (jusqu'à réception sur le bus de l'information "Présence")