27/03/2020, 10:47:28
(27/03/2020, 09:51:30)Ives a écrit :A la fin de la temporisation du détecteur une tempo du module logique doit compter avant de passer en mode longue absence(26/03/2020, 16:07:56)fabdu26 a écrit : -Les blocs composés peuvent t'ils être décomposé? (pour modification) ou faut t'il laisser les constantes en dehors?Il faut que tu décides si tu vas changer ou non les consignes de température pour chaque situation (jour/nuit et absent/présent):
1) Pas de changement des valeurs des températures consignes : les valeurs sont stockées dans des constantes et sont dans le bloc de fonctions
2) Changement des valeurs des températures consignes : les valeurs sont stockées dans des objets "In" et ne sont pas dans le bloc de fonctions
Si jamais je doit changer, et que je n'est pas garder la programmation sans blocs composés je doit tout refaire; je vais regarder pour stoker sa dans des IN.
(26/03/2020, 16:07:56)fabdu26 a écrit : -J'ai essayer de mettre un objet delay pour les absences de plus de 24h mais ca doit être plutôt calendrier... Enfin je n'y arrive pasJe ne comprends pas vraiment !
Pourrais tu préciser la chaîne d'information, par exemple :
Utilisateur-->action sur un BP "absence longue" --> le détecteur envoie sur le bus la valeur 3 (objet un byte) --> température de consigne = 13 °C (jusqu'à réception sur le bus de l'information "Présence")
Ex:
detecteur:
dans l'exemple ci-joint le détecteur repasse à 0 après 15 min
je règle donc une tempo de 23h45 sur le module logique pour que 24h après être passer à 0 on passe en mode longue absence
merci