TXA207C - Etats Particuliers - Contact de Sortie
#4
Bonjour,

En page 17, tu as comment activé en ON par defaut.

Il suffit que tu mettes toute les menus sur ON.

Désignation Description Valeurs
État pendant la coupure Bus
Ce paramètre définit l'état de la sortie appliqué pendant la coupure du Bus.
ON

État sur retour Bus Ce paramètre définit l'état de la sortie appliqué au retour du Bus.
ON

État pendant et après le téléchargement
Ce paramètre définit l’état de la sortie appliqué pendant et après le téléchargement.
ON

Tu télécharges et ta sortie restera sur ON sauf si quelqu'un la coupe manuellement au tableau ou par une commande depuis un bouton (mais elle reviendra sur ON au prochain, téléchargement, coupure de courant, ou anomalie bus).

C'est que j'utilise pour avoir des prises toujours alimenté sauf si j'ai besoin de faire un reset d'un appareil depuis une commande (Un appui eteint la prise x secondes et la rallume). Mais si coupure de courant, téléchargement ou coupure du bus (pour un changement d'alim ou parce que je bricole sur le bus), au redemarage, elle sera alimenté par défaut tout en gardant la logique Coupé (pas de courant), et allumé (courant).