Pour être plus précis
GA 1 :
OBJ ON/OFF bouton Tête lit gauche (S = 1)
OBJ Sortie ON/OFF Tête lit gauche
OBJ ON/OFF bouton Tête lit droite (S=0)
OBJ ON/OFF bouton entrée (S=0)
GA 2 :
OBJ ON/OFF bouton Tête lit droite (S = 1)
OBJ Sortie ON/OFF Tête lit droite
OBJ ON/OFF bouton Tête lit gauche (S=0)
OBJ ON/OFF bouton entrée (S=0)
GA 3 :
OBJ ON/OFF Entrée (S = 1)
OBJ Sortie ON/OFF Tête lit gauche
OBJ Sortie ON/OFF Tête lit droite
OBJ ON/OFF bouton Tête lit droite (S=0)
OBJ ON/OFF bouton Tête lit gauche (S=0)
+ les deux GA des retours d'état s'il y a des LED à allumer sur les boutons
GA 4
OBJ Etat Sortie ON/OFF Tête lit gauche
OBJ ON/OFF LED bouton Tête lit gauche
OBJ ON/OFF LED bouton Entrée
GA 5
OBJ Etat Sortie ON/OFF Tête lit droite
OBJ ON/OFF LED bouton Tête lit droite
OBJ ON/OFF LED bouton Entrée
La LED du bouton à l'entrée s'allumera dès qu'un des chevets sera allumé
@ scorpio5 : c'est nouveau la fonction logique "SI" ! Je connais les fonctions logiques NOT AND, OR, NAND, XOR et les boucles conditionnelles IF, THEN, etc.(non gérées directement en KNX) mais pas la fonction logique SI ?
GA 1 :
OBJ ON/OFF bouton Tête lit gauche (S = 1)
OBJ Sortie ON/OFF Tête lit gauche
OBJ ON/OFF bouton Tête lit droite (S=0)
OBJ ON/OFF bouton entrée (S=0)
GA 2 :
OBJ ON/OFF bouton Tête lit droite (S = 1)
OBJ Sortie ON/OFF Tête lit droite
OBJ ON/OFF bouton Tête lit gauche (S=0)
OBJ ON/OFF bouton entrée (S=0)
GA 3 :
OBJ ON/OFF Entrée (S = 1)
OBJ Sortie ON/OFF Tête lit gauche
OBJ Sortie ON/OFF Tête lit droite
OBJ ON/OFF bouton Tête lit droite (S=0)
OBJ ON/OFF bouton Tête lit gauche (S=0)
+ les deux GA des retours d'état s'il y a des LED à allumer sur les boutons
GA 4
OBJ Etat Sortie ON/OFF Tête lit gauche
OBJ ON/OFF LED bouton Tête lit gauche
OBJ ON/OFF LED bouton Entrée
GA 5
OBJ Etat Sortie ON/OFF Tête lit droite
OBJ ON/OFF LED bouton Tête lit droite
OBJ ON/OFF LED bouton Entrée
La LED du bouton à l'entrée s'allumera dès qu'un des chevets sera allumé
@ scorpio5 : c'est nouveau la fonction logique "SI" ! Je connais les fonctions logiques NOT AND, OR, NAND, XOR et les boucles conditionnelles IF, THEN, etc.(non gérées directement en KNX) mais pas la fonction logique SI ?