05/04/2020, 18:19:45
(05/04/2020, 15:28:35)Kevlille a écrit : Salut à tous,
Perso ayant réparti mes interrupteurs differentiels par étage/pièces plutot que par type (eclairage, prises etc...). En gros j'ai:
* differentiel 1: Eclairage chambre 1, prises chambre 1, Elcairage chambre 2, Prise chambre 2
* différentiel 2: Eclairage bureau, Prises Bureau, Eclairage SDB, Prise SDB
* etc...
Cela serait trop chiant de mettre des tores pour voir la conso par classe d'équipement (il m'en faudrait une floppée). Du coup, la conso globale depuis le Linky est suffisant pour moi (ce qui m'interesse c'est la conso globale au final)
Avec un TE332 de Hager tu as l'entrée de télé information puis 3 tores pour d'autres mesures.
Si, par exemple, tu souhaites connaître la consommation de tous les circuits d'éclairages, il suffit de faire passer dans le tore chaque fil pris en sortie des disjoncteurs divisionnaires "éclairage" (il y a de la place pour plusieurs fils). Il faut bien prendre la précaution de conserver toujours le même sens de passage entrée/sortie dans le tore car si on inverse un des fils, la consommation des circuits correspondant est soustraite et non additionnée.