06/04/2020, 11:41:05
(06/04/2020, 11:14:21)Kevlille a écrit : Pour le TE332, l'entrée télé-information permets de se brancher directement sur le Linky?Oui il a une entrée spécifique. Il faut vérifier que la sortie télé information du Linky est activée (dans mon cas je l'ai demandé lors de l'installation car j'utilisais déjà celle de l'ancien compteur) mais c'est faisable à distance.
(06/04/2020, 11:14:21)Kevlille a écrit : Pour l'histoire des tores, dans mon exemple ci-dessus, puis prendre TOUS mes circuits luminaires (même si sur plusieurs différentiels) et tous les passer dans un tore? Si oui, combien de cables max passe t-on par tores?Oui ça ne change rien à la structure de ton installation ; le principe est de remonter le plus en amont possible pour limiter le nombre de fils ; par exemple si en aval du différentiel tu as 4 disjoncteurs qui protègent des circuits "éclairages" tu passes la phase du différentiel dans le tore au lieu des 4 fils de phase de chaque disjoncteur.
Pour le nombre de fils par tore ; au maxi 9 fils de 1,5 mm² ou 6 fils de 2,5 mm².
(06/04/2020, 11:14:21)Kevlille a écrit : Doit-on passer les phases ou peut-on mettre à la place les neutres (j'en ai moins ;-) ) En gros doit-on mettre le tore en entrée ou en sortie du circuit électrique. Si c'est faisable, ce sera peut-être jouable avec un TE332 en mettant:
Si dans l'absolu, en monophasé, la valeur du courant dans le neutre et la phase est la même ; il y a le problème de la mesure par rapport à une référence (le TE332 est alimenté entre phase et neutre) ; je n'ai pas fait l'essai et dans la documentation il mette toujours la phase dans le tore
(06/04/2020, 11:14:21)Kevlille a écrit : Après la difficulté sera de faire quelque chose de propre dans le coffret
J'ai fait un tableau qui s'ouvre sur des gonds et j'ai pu les placer à l'arrière sans problème.