06/04/2020, 14:40:33
(06/04/2020, 14:17:19)Tomkar a écrit : Pour l'instant je n'ai pas abordé cette partie parce que je sens bien que je ne la maîtrise pas vraiment.Il est préférable d'aborder tous les points de la problématique et ensuite de faire tes choix en connaissance de cause !
Plutôt que de vous poser trop de questions, j'essaie de me renseigner encore :-)
(06/04/2020, 14:17:19)Tomkar a écrit : Par exemple, le ABB ABA/S 1.2.1 je n'ai pas encore compris le fonctionnement de ce module ou la mise sous tension/hors tension des appareils en Knx est-ce pour sortir du mode veille les appareils ou pour alimenter ou non en électricité.
L' ABB ABA/S 1.2.1 est un contrôleur logique KNX et c'est une des possibilités pour faire une séquence chronologique comme :
L'action sur un BP physique KNX (ou de la TC Harmony si cellule IR/KNX présente ) va générer les ordres suivants :
- Mise sous tension des électroniques : ampli, lecteur BD, lecteur multimédia etc. (c'est à toi de choisir si tu souhaites ou non pour certains une mise sous/hors tension individuelle) ;
- Mise sous tension du VP
- Descente de l'écran
- Fermeture des VR
- Extinction des éclairages
- etc.
Si tu as prévu un superviseur il peut également être utilisé.