07/04/2020, 19:40:31
(26/03/2020, 08:21:19)jdrenne a écrit : J'utiliserai la conversion 1byte vers 8 bits.
Pour t'aider à visualiser le résultat, tu peux utiliser la calculatrice Windows, en mode programmeur.
Ça a marché. Conversion du DPT 1byte en 8bits, avec mon module logique. Dans mon cas ça a plutôt été facile car j'utilise les scénarios 1 et 2 pour gérer l'absence/présence:
1 (décimal) donne 0001 en BIN
1 (décimal) donne 0010 en BIN
J'ai juste à utiliser le premier bit qui est juste 0 ou 1, que je peux utiliser directement pour gérer la fonction présence dans mes inter MDT.
Je peux ensuite utiliser un module logique si je veux utiliser un scénario autre que 1 ou 2.
Merci jdrenne