(08/04/2020, 13:47:07)Ives a écrit : Bonjour,
Si ça fonctionne c'est l'essentiel mais c'est quel est l'objectif précisément ?
En entrée il y a des conditions de situation (Jour, nuit, présent, absent) puis des conditions de températures qui vont affecter une variable de situation "Jour présent"
Bonjour,
l'objectif c'est comme le programme que vous m'avez fait mais pour le mode clim.
jour/ présent= -7 par rapport à la temperature extérieure
jour/absent = -5 par rapport à la temperature extérieure
nuit/present = -5 par rapport à la temperature extérieure
nuit /absent = -3 par rapport à la temperature extérieure
tout ceci sans descendre sous 26°C intérieure
longue/absence = off
Je pense laisser le mode auto pour passer du chaud au froid, et donc mon programme n'est pas bon.
Il respecte bien les critères ci-dessus mais si il fait par exemple 25°C ou moins dehors il continue de demander 26°C.
Hors, entre 19°C (ou 22°C de la sdb) (consigne max chauffage) et 26°C (consigne min clim) il devrait avoir une zone morte ou que la PAC soit en mode clim ou chauffage ne soit pas en demande.