Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Luminosite - Basalta Auro
#1
Bonjour,

J'ai place des detecteur de mouvement Auro de chez Basalte qui font egalement un reporting de la luminosite ambiante. ceux-ci comporte un niveaux de compensation des lux qui est mis a 100 (x 0,1).

Je realise une collecte historique des metriques et je constate un probleme sur les valeurs, celle-ci semble etre plafonnee aux alentour de la valeur 2600 pour ensuite recommencer a z-0. Il s'agit d'un objet 9.004 sur 2-byte, on a donc normalement une valeur maximale de +/- 65k.

J'ai mis en piece jointe le graphe qui m'as permis d'identifier ce probleme, on peux le constater sur les courbe orange et verte.

Quelqu'un aurais-t-il une idee d'ou vient ce probleme ? une limitation dans le materiel qui plafonne son level de sortie ?


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre


Messages dans ce sujet
Luminosite - Basalta Auro - par antoinep - 09/04/2020, 10:54:03

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)