09/04/2020, 18:01:45
(09/04/2020, 17:22:40)Ives a écrit : Pour complémenter l'entrée il faut effectivement double-cliquer sur le carré noir et il apparaît un cercle comme à la sortie de "Délais"
Dans ce cas lorsque la sortie de la fonction AND sera à 1(True) l'entrée de l'objet en aval interprétera un 0 (False)
Solution Clim à tester :
Je ne peut pas complémenter la sortie ând sinon ça fausse pour les and au dessus
Il faut complémenter la sortie pour inverser, mais en simulation sa ce voit pas alors je voulais être sur.
Je ne comprend pas pourquoi vous mettez les températures ext, ambiante et constante en rouge plutôt qu’en violet car ces information sont en 2 bytes sur la station météo et la passerelle de la pac.
Je vais essayer votre programmation.
Merci