11/04/2020, 17:30:17
(11/04/2020, 16:07:39)fabdu26 a écrit : J'ai mis les equal à 1 ou 2 (plutôt que 0 ou 1) vu que les BP ou détecteurs enverront les scène 1 ou 2[/b][/color]
Ce que j'ai retenu :
- Les informations jour/nuit seront envoyées par une horloge (jour= 1, nuit =0). Il serait également possible de le faire avec l'ABA en utilisant avec un calendrier (ou plus) et l'heure système.
- L'information détection de présence est envoyée sous la forme d'un numéro de scène par le détecteur de la pièce ; cette solution a été choisie parce qu’elle offre la possibilité, lorsque la personne quitte la pièce, de mettre temporisation avant d'envoyer le numéro de scène correspondant à "absent".
Le changement de mode de la PC est géré sur un byte qui utilise le DPT 20.115. Ce DPT n'est pas géré par l'ABA ; normalement mais ça devrait fonctionner mais il était plus prudent de vérifier avant de faire la totalité du programme.