(11/04/2020, 17:30:17)Ives a écrit :Les modes jour/nuit(11/04/2020, 16:07:39)fabdu26 a écrit : J'ai mis les equal à 1 ou 2 (plutôt que 0 ou 1) vu que les BP ou détecteurs enverront les scène 1 ou 2[/b][/color]
Ce que j'ai retenu :Il me manque l'histoire des boutons ?
- Les informations jour/nuit seront envoyées par une horloge (jour= 1, nuit =0). Il serait également possible de le faire avec l'ABA en utilisant avec un calendrier (ou plus) et l'heure système.
- L'information détection de présence est envoyée sous la forme d'un numéro de scène par le détecteur de la pièce ; cette solution a été choisie parce qu’elle offre la possibilité, lorsque la personne quitte la pièce, de mettre temporisation avant d'envoyer le numéro de scène correspondant à "absent".
Le changement de mode de la PC est géré sur un byte qui utilise le DPT 20.115. Ce DPT n'est pas géré par l'ABA ; normalement mais ça devrait fonctionner mais il était plus prudent de vérifier avant de faire la totalité du programme.
Dans les chambres, il y a des BP scène 1 = jour et scene 2 = nuit pour:
- verrouiller/déverrouiller les détecteurs (canal lumière)
- gestion des volets roulants
- tamiser ou pas l'éclairage
- gérer climatisation /chauffage
On passe quand on veut en jour/ou nuit
(Pour pas qu'un mouvement allume l’éclairage pendant une sieste, soit on la fait volet ouvert (la luminosité empêchera l'allumage) ou soit on passe en nuit qui verrouillera le détecteur et fermera le volet...
si on ferme le volet en mode jour, ca ne verrouille pas le détecteur et les mouvement allume l'éclairage.
Dans le séjour/cuisine et SDB c'est exactement la même chose sauf que c'est une horloge qui passe en jour/nuit et ce via des scènes 1 et 2 encore une fois.
De ce fait le chauffage peut repasser en confort des 6h00 dans le séjour avant meme d’être lever du lit.
Pour les canaux Présence (pour le chauffage) des détecteurs, je ne peu pas utiliser les scènes car les seules options de scène sont de verrouiller ou déverrouiller les canaux lumière.
Je proposait d'utiliser soit le mode CVC qui envoi confort eco ect..., le mode commutation pour marche/arrêt ou encore valeur 0/255
Peu importe les modes choisi on aura les tempo
ok, je comprend pour le dpt
merci