23/12/2010, 12:01:55
Salut,
La première chose à faire pour le problème de retour d'état, c'est de
vérifier que EIBD reçoit bien les informations qui passent sur le bus
KNX. Tu peux faire ça en lançant la commande suivante sur le nas:
vbusmonitor1 ip:127.0.0.1
Ensuite tu appuies sur un interrupteur et tu vérifies que vbusmonitor1
affiche la trame envoyée par l'interrupteur.
Jean-François
On 23 déc, 09:30, a.penh...@gmail.com wrote:
> Salut,
>
> voici le lien sur la doc en ligne de linknxhttp://sourceforge.net/apps/mediawiki/linknx/index.php?title=Main_Page
>
> cela devrait t'aider dans un premier temps
>
> pour r cup rer les GA je crois que quelqu'un (je ne sais plus qui) a mis
> un doc Excel dans les fichiers (pas acc s de mon boulot pour donner le
> lien excat) pour formater les extractions cvs de ETS en xml pour linknx
>
> ton probl me de retour d' tat n'est pas dans knxweb est plutot dans linknx
> peut- tre ajouter un listener a ton objet
>
> @+
> Anthony.
>
> > Bonsoir à tous,
>
> > Après m'être battu pour essayer de comprendre tout
> > ça en fouillant dans les différents posts, j'ai
> > réussi a tout installer :
> > ma N148/22 (mais en désactivant mon firewall pour
> > utiliser ETS, toujours pas trouvé la bonne
> > règle...) Bootstrap, Eibd, linknx et knxweb sur
> > mon NAS Synology DS210j (Merci à Jef2000 pour
> > sa compilation OK) (A quoi sert
> > libcurl-dev_7.19.5-1_arm.ipk ?) J'ai fait une config
> > linknx.xml minimale (1 seul objet switch
> > déclaré J'ai créer un design
> > knxweb minimal aussi (1 seul switch) Il me reste
> > maintenant à tout paramétrer pour mon
> > installation mais y'a du boulot et je me pose des
> > questions :
> > Y'a t'il une méthode pour récupérer les
> > AG depuis ETS sans erreur ? Existe-t'il une
> > doc décrivant le codage de linknx.xml et ses
> > subtilités ? Comment gérer les retours
> > d'état (mon icône sous knxweb ne se met
> > pas à jour quand je commande depuis interrupteur !)
> > Existe-t'il une doc décrivant la création de
> > design knxweb et ses subtilités ? Je
> > me sens très seul devant tout ce travail et j'ai
> > guetté en vain de l'aide sur le forum toute la
> > journée...
>
> > Merci encore à tout les pionniers qui ont écrit des
> > choses auparavant.
>
> > Je vais tacher de faire un tuto pour synology ASAP.
>
> > KNXement
> > --
> > Home FC Signature
>
> > ************************************************************
> > Fabrice Cizeron Email :
> > fabrice.cize...@gmail.com
> > ************************************************************
>
>
La première chose à faire pour le problème de retour d'état, c'est de
vérifier que EIBD reçoit bien les informations qui passent sur le bus
KNX. Tu peux faire ça en lançant la commande suivante sur le nas:
vbusmonitor1 ip:127.0.0.1
Ensuite tu appuies sur un interrupteur et tu vérifies que vbusmonitor1
affiche la trame envoyée par l'interrupteur.
Jean-François
On 23 déc, 09:30, a.penh...@gmail.com wrote:
> Salut,
>
> voici le lien sur la doc en ligne de linknxhttp://sourceforge.net/apps/mediawiki/linknx/index.php?title=Main_Page
>
> cela devrait t'aider dans un premier temps
>
> pour r cup rer les GA je crois que quelqu'un (je ne sais plus qui) a mis
> un doc Excel dans les fichiers (pas acc s de mon boulot pour donner le
> lien excat) pour formater les extractions cvs de ETS en xml pour linknx
>
> ton probl me de retour d' tat n'est pas dans knxweb est plutot dans linknx
> peut- tre ajouter un listener a ton objet
>
> @+
> Anthony.
>
> > Bonsoir à tous,
>
> > Après m'être battu pour essayer de comprendre tout
> > ça en fouillant dans les différents posts, j'ai
> > réussi a tout installer :
> > ma N148/22 (mais en désactivant mon firewall pour
> > utiliser ETS, toujours pas trouvé la bonne
> > règle...) Bootstrap, Eibd, linknx et knxweb sur
> > mon NAS Synology DS210j (Merci à Jef2000 pour
> > sa compilation OK) (A quoi sert
> > libcurl-dev_7.19.5-1_arm.ipk ?) J'ai fait une config
> > linknx.xml minimale (1 seul objet switch
> > déclaré J'ai créer un design
> > knxweb minimal aussi (1 seul switch) Il me reste
> > maintenant à tout paramétrer pour mon
> > installation mais y'a du boulot et je me pose des
> > questions :
> > Y'a t'il une méthode pour récupérer les
> > AG depuis ETS sans erreur ? Existe-t'il une
> > doc décrivant le codage de linknx.xml et ses
> > subtilités ? Comment gérer les retours
> > d'état (mon icône sous knxweb ne se met
> > pas à jour quand je commande depuis interrupteur !)
> > Existe-t'il une doc décrivant la création de
> > design knxweb et ses subtilités ? Je
> > me sens très seul devant tout ce travail et j'ai
> > guetté en vain de l'aide sur le forum toute la
> > journée...
>
> > Merci encore à tout les pionniers qui ont écrit des
> > choses auparavant.
>
> > Je vais tacher de faire un tuto pour synology ASAP.
>
> > KNXement
> > --
> > Home FC Signature
>
> > ************************************************************
> > Fabrice Cizeron Email :
> > fabrice.cize...@gmail.com
> > ************************************************************
>
>