Bonsoir,
Juste une petite remontée d'info pour ce qui ont un ABA 1.2.1 sur une histoire qui mets arrivé cette semaine.
Situation de départ, 3 ABA 1.2.1 acheté il y a 1 à 2 ans. Toutes les fonctions tournenttout les jours sans problème, les retours d'état renvoyés par l'ABA fonctionnent, bref tout va bien.
Etant plongé dans la programmation de ceux ci, et ayant eut besoin d'avoir accès à la doc en ligne de ABB sur ce module, je vois que mes modules sont en retard de plusieurs versions.
Plein de bonne volonté et me disant qu'il y avait peut etre des nouveautés, je me lance et je mets jour mes modules ABA en dernière version du logiciel. Rapide et efficace.
Mais, certaines logiques marchent et d'autres non.
Je précise que j'avais developpé des fonctions qui couvrait l'ensemble des elements finaux une fois l'ensemble des travaux finis.
Par exemple : les retours d'état de l'eclairage par piece, etage, batiments ont été intégralement programmé même pour les deux chambres au 2eme etage que je suis en train de finir et dont je viens d'installer les modules KNX sans avoir fait la mise en route. J'avais mis une valeur par defaut à 0 (éteint) pour ne pas fausser le retour d'état sur la zone.
Ca marchait avant mais plus après la mise à jour.
La solution après avoir cherché longtemps :
Depuis une certaine version, l'onglet comprenant une fonction logique ne marche pas si toute les points d'entrée ne sont pas affectés à une adresse de groupe KNX. Cela ne lance pas la séquence logique et donc ne sort aucun résultat.
J'ai donc remplacé tout les entrées non affectées par une constance (ici égale à 0 pour éteint) en attendant de programmer les éléments manquants. Une fois en place, je remplacerai la constante par le point d'entré correspondant.
Bon à savoir !
Juste une petite remontée d'info pour ce qui ont un ABA 1.2.1 sur une histoire qui mets arrivé cette semaine.
Situation de départ, 3 ABA 1.2.1 acheté il y a 1 à 2 ans. Toutes les fonctions tournenttout les jours sans problème, les retours d'état renvoyés par l'ABA fonctionnent, bref tout va bien.
Etant plongé dans la programmation de ceux ci, et ayant eut besoin d'avoir accès à la doc en ligne de ABB sur ce module, je vois que mes modules sont en retard de plusieurs versions.
Plein de bonne volonté et me disant qu'il y avait peut etre des nouveautés, je me lance et je mets jour mes modules ABA en dernière version du logiciel. Rapide et efficace.
Mais, certaines logiques marchent et d'autres non.
Je précise que j'avais developpé des fonctions qui couvrait l'ensemble des elements finaux une fois l'ensemble des travaux finis.
Par exemple : les retours d'état de l'eclairage par piece, etage, batiments ont été intégralement programmé même pour les deux chambres au 2eme etage que je suis en train de finir et dont je viens d'installer les modules KNX sans avoir fait la mise en route. J'avais mis une valeur par defaut à 0 (éteint) pour ne pas fausser le retour d'état sur la zone.
Ca marchait avant mais plus après la mise à jour.
La solution après avoir cherché longtemps :
Depuis une certaine version, l'onglet comprenant une fonction logique ne marche pas si toute les points d'entrée ne sont pas affectés à une adresse de groupe KNX. Cela ne lance pas la séquence logique et donc ne sort aucun résultat.
J'ai donc remplacé tout les entrées non affectées par une constance (ici égale à 0 pour éteint) en attendant de programmer les éléments manquants. Une fois en place, je remplacerai la constante par le point d'entré correspondant.
Bon à savoir !