14/04/2020, 15:31:22
(14/04/2020, 15:16:11)fabdu26 a écrit :(14/04/2020, 15:04:28)Ives a écrit :(14/04/2020, 14:46:05)fabdu26 a écrit : Le détecteur peut avoir une tempo de maxi 120 min, je peut donc pas utiliser c4-1 et c5-1
J'ai peur qu'une tempo de 120 min ne suffit pas et que sa passe en mode absent pendant le sommeil.
Je suis de nouveau perdu !
Le passage en mode nuit se fait par l'action sur un BP (notamment pour bloquer le détecteur lumière) ; pourquoi ne pas appliquer la consigne de température mode nuit lorsque ce dernier est sélectionné ? c'est ce qui ce passe
Je vais me coucher, je passe en mode nuit, le détecteur lumière est bloqué et la température de consigne est abaissée. Ce n'est pas ça ?si en "nuit présent"
mais si le détecteur ne détecte pas de mouvement il passera en nuit absent.
jour present= 19, si on s'absente sa passe à 17... Au retour, il y a juste deux degrés à rattraper
En mode nuit si on s'absente sa passe à 15 et au retour sa reprend 2 degrés...
Si on rentre et que le mode était en jour absent (17) et qu'on passe en nuit present (17)
Si on rentre et qu'on était déjà en mode nuit "absent" (15) sa va passer en mode nuit "present" (17)
C'est deux degrés en moins pendant les heures d'absences courte.
Pour la détection Jour/Présent et Nuit/Présent, la temporisation est réglée dans les paramètres du détecteur (solution actuelle) ?
Pour Nuit/Absent il faut créer une temporisation avec la logique ? Elle doit être réglable ou fixe ?
Et pour Jour/Absent ?