Bonsoir,
Tu as 5 canaux sur ce détecteurs.
Tu en utilise 1 pour chaque zone, donc 3 canaux en tout.
3 adresses de groupe avec chacun un canal et une sortie de l’actionnaire différent. Canal 1/ sortie 1, canal 2/sortie 2, canal 3/sortie 3
En mode détection, ils s’allumerons ensemble comme si c'était une seul canal. Bien faire attention à mettre les mêmes réglages de durée pour avoir une extinction ensemble (encore qu’une extinction décalé peut aussi être sympa, juste une question de Parametrage de chaque canal)
Pour les commandes manuels, tu verrouilles le canal que tu désires ou plusieurs si tu veux au choix.
Bonne soirée
Tu as 5 canaux sur ce détecteurs.
Tu en utilise 1 pour chaque zone, donc 3 canaux en tout.
3 adresses de groupe avec chacun un canal et une sortie de l’actionnaire différent. Canal 1/ sortie 1, canal 2/sortie 2, canal 3/sortie 3
En mode détection, ils s’allumerons ensemble comme si c'était une seul canal. Bien faire attention à mettre les mêmes réglages de durée pour avoir une extinction ensemble (encore qu’une extinction décalé peut aussi être sympa, juste une question de Parametrage de chaque canal)
Pour les commandes manuels, tu verrouilles le canal que tu désires ou plusieurs si tu veux au choix.
Bonne soirée