15/04/2020, 08:14:31
Citation :je voulais savoir si certains auraient proposés par exemple de mettre 2 fils sur la même borne de l'actionneur.
Moi je déconseille fortement de mettre 2 fil par bornes.
Je ne sais même pas si c'est tolérer dans ce type de situation.
Pour moi, on peut mettre 2 fils par bornes lorsque la cage de la borne est adapté et que les fils que l'on va serrer peuvent être disposé a plat, c'est le cas sur les vieux disjoncteur ou sur les disjoncteur de 32/63A ou plus par exemple, ou sur des contacteur de puissance.
Utiliser 2 fils sur une petite borne de ce type je trouve ca risqué, les 2 fils en 1.5² risque de ne pas bien serré ce qui est dangereux, sans compté que les vis utilisé sont des vis pour une empreinte de tournevis plat qui procure par forcément la possibilité de mettre bcp de couple dans le serrage sans abîmé la tete.
Tu as besoin de faire des pont, utilise les bornes WAGO qui sont prévu a cet effet.
Citation :Tant que les 2 fils rentrent et pas de contre indications du fabricantLa dessus ce n'est pas parceque le fabriquant MDT ne dit rien qu'il faut faire n'importe quoi. C'est je trouve une erreur de leur part de ne rien indiqué, a coté de ca certain fabriquant fournissent un pont rigide plat pour effectuer si besoin la jonction.
Pour savoir ce qu'il est possible de faire il faut trouver quel type de borne est utilisé et aller chez le fabriquant en question pour voir ce qu'il est possible de faire.
Par exemple voir un extrait de caractéristique de borne Phoenix Contact : On doit pas être loin du modele utilisé par MDT
C'est une borne avec une cage prévu pour une section allant jusqu'a 2.5², comme vous pouvez le voir cette borne n'accepte que 2 conducteurs rigide de section 0.75².
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.