(15/04/2020, 22:03:29)Ives a écrit :(15/04/2020, 09:46:36)fabdu26 a écrit : Quand on passe en absence de plus de 24h et qu'il fait 26°C toutes les sorties se mettent à zéro vue que j'ai pas de sortie clim en absence de plus de 24h... c'est bon? Quelle demande va recevoir la clim?
Le principe général c'est de lier les objets "consigne température" dans la même GA ; c'est le dernier qui écrit qui a le dernier mot.
Pour cas où tout est 0 il faut envoyer "off" sur la clim.
Dans ton dernier exemple il doit y avoir une erreur car c'est en fonction de valeur de la température ambiante (26 °C) que la sélection est effectuée entre Chauffage et Clim et c'est verrouillé.
ok pour rajouter le off
La logique fonctionne ,mais ca peut envoyer plusieurs consignes de la façon suivante:
Je met "nuit présent" ca m'affiche la consigne chauffage
je passe à 26 de température ambiante sa m'affiche la consigne clim + chauffage
et si je remet un autre mode comme "jour present" j'ai la consigne jour present plus les deux autres du nuit present
Les rs flip flop reste actif jusque la fin de la tempo nuit/absent...
Mais si on repasse par un autre mode il reste actif, ou encore un changement de temperature ambiante qui fait basculer sur le mode clim on peut se retrouver avec 3 consignes.
exemple:
si on se met en nuit present et on passe en jour present sans passer par nuit absent on a nuit present et jour present en consigne
merci