(15/04/2020, 18:04:10)carmic a écrit : Je cherche à réaliser l'équivalent d'un télérupteur en KNX. En gros, j'ai 3 poussoirs sur 3 systèmes KNX différents avec un 4eme systeme KNX pour la sortie.3 poussoirs je comprends mais 3 systèmes avec un 4ème pour la sortie ?
(15/04/2020, 18:04:10)carmic a écrit : 1) Comment configurer les entrées?Normalement dans les paramètres d'une entrée tu as la fonction "Toggle" (basculement) ; la première action sur le BP envoie un ON sur le BUS, la 2ème un OFF, la 3ème un ON, etc.
A priori c'est des switch mais envoi-t-ils a chaque appuis des 1, des 0 ou des alternances de 1 et 0, autres?
Importe le fichier du participant dans ETS pour vérifier les possibilités.
(15/04/2020, 18:04:10)carmic a écrit : 2) Comment configurer la sortie?Avec la configuration en toggle des BP, la sortie sera configurée en switch et l'ensemble assure la fonction télérupteur.
Elle recopie l'état envoyé des entrées ou doit'elle faire un toggle?
(15/04/2020, 18:04:10)carmic a écrit : 3) Est ce les entrées qui lisent l'état de la sortie avant d'envoyer un d'envoyer le 1 ou le 0 mais comment fait'il vu que l'état est dans un GA différent?Il faut commencer par le commencement avant de traiter un éventuel problème de double-appui
(15/04/2020, 18:04:10)carmic a écrit : 4) Est ce que ça marche avec tous les systeme KNX?Le système serait donc le participant ?
Je planifie pour l'instant de prendre des BE-02001.01 et TA 2 KNX.
1er conseil : lire le topic "Mode d'emploi et découverte du KNX (surtout les tutoriels à la fin)
2ème conseil (déjà donné) : importer le fichier du participant dans ETS pour visualiser les fonctions (on peut le faire sans avoir le participant)