(18/04/2020, 00:22:42)Ives a écrit :(17/04/2020, 23:41:46)fabdu26 a écrit : Le gestion tempo est en partie communs car il y a les entrées bp et detecteur qui doivent etre dans chaque zones
J'ai dit une connerie : la partie TEMPOS n'est pas commune !
Pour la gestion des modes et des 4 zones, ça donne ceci (comme je n'ai pas fait les 3 autres zones j'ai mis les entrées MARKIN ABS 24 H en commentaires. Je ne vois rien à réorganiser ! :
1) L'important c'est que tu prennes le temps de bien simuler le fonctionnement avec toutes les situations pour une zone (pour tester j'ai mis 20 secondes pour la tempo absence jour, 30 secondes pour absence nuit et 40 secondes pour absence 24 H).
2) Une fois le fonctionnement validé, il faudra renommer certains objets comme "Détection Zone01" ou "Détection Salon" idem pour BP Jour/Nuit, idem pour certains MARKER
3) éventuellement faire une réorganisation : par exemple, faire un block pour cette partie si tu décides de figer les valeurs des tempos.
4) Effectuer la duplication
Je vais faire ca et verifier, si vous pouvez me l'envoyer
merci!