7VA avec un dephasage a +/- 80° = 1W, si tu as une alim capacitive (un condo, une resitance et une zener) ca te fait un circuit RC; et dans le cas d'une alim a decoupage c'est l'inverse tu as un cirucit tres inductif.
P = S x cos Phi (où Phi est l'angle de déphasage, P la puissance active en W et S apparente en VA.
C'est la blagues des Linky en France. Le seul compteur de puissance active a ne pas indiquer la Puissance active mais uniquement S en instentané. (quand on appuis sur les boutons) ce qui permet de ne jamais savoir si la valeur mesurée est exacte ou non (futé ENEDIS!).
Pour la facture normalement seul P compte.
Pour le relais idle je presume que ca marche, car le SMI doit avoir un acknowledge en retour, il faut ca quand tous le monde peut parler en meme temps sur un bus, on ne peut jamais etre sûr d'avoir été antendu meme si on attends que tous le monde se tais avant de parler.
Moi je n'ai pas de module logic sur le bus KNX, j'ai juste un rasbery PI avec carte TP pour supervision et faire passerelle KNX-IP.
P = S x cos Phi (où Phi est l'angle de déphasage, P la puissance active en W et S apparente en VA.
C'est la blagues des Linky en France. Le seul compteur de puissance active a ne pas indiquer la Puissance active mais uniquement S en instentané. (quand on appuis sur les boutons) ce qui permet de ne jamais savoir si la valeur mesurée est exacte ou non (futé ENEDIS!).
Pour la facture normalement seul P compte.
Pour le relais idle je presume que ca marche, car le SMI doit avoir un acknowledge en retour, il faut ca quand tous le monde peut parler en meme temps sur un bus, on ne peut jamais etre sûr d'avoir été antendu meme si on attends que tous le monde se tais avant de parler.
Moi je n'ai pas de module logic sur le bus KNX, j'ai juste un rasbery PI avec carte TP pour supervision et faire passerelle KNX-IP.