Le WAREMA 2022211 KNX SA 16M230 SMI REG a meme le BT! cala semble etre vraiment le meilleur; mais 427€ pour la version en 230V.
Sur le site de SMI ils disent: "Die Leistungsaufnahme eines Antriebs in Ruhephasen kann weiter reduziert werden mittels Ausschalten der Versorgungsspannung. Ein solcher Vorgang kann in Zweckbauten beispielsweise in der Nacht oder am Wochenende sinnvoll sein. Nach dem Wiedereinschalten ist der Antrieb nach spätestens 2 Sekunden bereit zum Empfang eines Telegramms."
Je pense que c'est ancré comme minimum dans la norme, 2s ca fait un peut long. Attention en 24V si le relais alimente dirrectement un convertisseur a decoupage 230AC-24DC sa peut noirsir vite il faut choisir un modelà courant d’appel réduit...
La fonction Powersaving Mode du Warama permet de configurer le delay avant envois des telegrammes apres fermeture du relais (par defaut 0.5s) configurable a la miliseconde pres.
--
J'ai vue qu'il y aurait differentes version du SMI dont une 3.0 mais on'en parle nulpart.
--
Pourquoi avoir du 24V? ca doit faire des sections de cable asses grosse en plus d'un convertisseur CC ?
Sur le site de SMI ils disent: "Die Leistungsaufnahme eines Antriebs in Ruhephasen kann weiter reduziert werden mittels Ausschalten der Versorgungsspannung. Ein solcher Vorgang kann in Zweckbauten beispielsweise in der Nacht oder am Wochenende sinnvoll sein. Nach dem Wiedereinschalten ist der Antrieb nach spätestens 2 Sekunden bereit zum Empfang eines Telegramms."
Je pense que c'est ancré comme minimum dans la norme, 2s ca fait un peut long. Attention en 24V si le relais alimente dirrectement un convertisseur a decoupage 230AC-24DC sa peut noirsir vite il faut choisir un modelà courant d’appel réduit...
La fonction Powersaving Mode du Warama permet de configurer le delay avant envois des telegrammes apres fermeture du relais (par defaut 0.5s) configurable a la miliseconde pres.
--
J'ai vue qu'il y aurait differentes version du SMI dont une 3.0 mais on'en parle nulpart.
--
Pourquoi avoir du 24V? ca doit faire des sections de cable asses grosse en plus d'un convertisseur CC ?