19/04/2020, 09:58:30
Bonjour
Mon point de vue est que tu t'es un peu emballé quand au caractère dimmable de ton lustre.
Ce n'est pas parce qu'un luminaire est annoncé comme dimmable qu'on peut le dimmer avec un dimmer à coupure de phase, comme le AKD de MDT (enfin, je suppose que tu as un AKD-0201.02 ou un AKD-0401.02, pas le AKD-0410V.02 pour ruban LED) !
On voit bien que pour être dimmé, ce lustre a une électronique intégrée qui interprète la façon dont il est commandé. C'est sans doute très bien pour une installation électronique traditionnelle, mais alors pas bien du tout pour du KNX !
Il y a sans doute un moyen de reproduire le comportement attendu avec un contacteur KNX, mais certainement pas avec un dimmer à coupure de phase (pas étonnant que ça le fasse scintiller… Et encore, fais attention tu pourrais le détruire !).
Et il ne faut pas rêver : ce sera loin d'être parfait.
La seule chose que tu peux faire si tu veux vraiment le dimmer, c'est remplacer le contrôleur qui doit être à l'intérieur du socle du lustre par quelque chose de plus adapté...
Mon point de vue est que tu t'es un peu emballé quand au caractère dimmable de ton lustre.
Ce n'est pas parce qu'un luminaire est annoncé comme dimmable qu'on peut le dimmer avec un dimmer à coupure de phase, comme le AKD de MDT (enfin, je suppose que tu as un AKD-0201.02 ou un AKD-0401.02, pas le AKD-0410V.02 pour ruban LED) !
On voit bien que pour être dimmé, ce lustre a une électronique intégrée qui interprète la façon dont il est commandé. C'est sans doute très bien pour une installation électronique traditionnelle, mais alors pas bien du tout pour du KNX !
Il y a sans doute un moyen de reproduire le comportement attendu avec un contacteur KNX, mais certainement pas avec un dimmer à coupure de phase (pas étonnant que ça le fasse scintiller… Et encore, fais attention tu pourrais le détruire !).
Et il ne faut pas rêver : ce sera loin d'être parfait.
La seule chose que tu peux faire si tu veux vraiment le dimmer, c'est remplacer le contrôleur qui doit être à l'intérieur du socle du lustre par quelque chose de plus adapté...