(16/04/2020, 15:54:43)Ives a écrit : La chronologie de placement des objets est importante car la première fois que objet est placé dans une GA il a obligatoirement le flag S, lorsque l'objet sera ensuite placé dans d'autres GA, il n’aura pas le flag S.

Effectivement, c'est la première adresse de groupe associée à un objet qui hérite du flag S, et celles associées après ne l'ont pas (puisqu'une seule peut l'avoir). Mais on peut changer a posteriori : il faut cliquer avec le bouton de gauche sur celle des autres adresse à laquelle on veut donner le flag S et choisir la dernière commande du menu contextuel « Définir l'envoi ».
Répondre


Messages dans ce sujet
RE: Configuration d'un équivalent télérupteur en KNX - par Dibou - 19/04/2020, 18:28:53