(20/04/2020, 08:52:48)Ives a écrit : Pourquoi chambre 1 n'a t-elle pas de mode et de on/off ?
Bonjour,
mode chauffage et clim sont des modes system diriger par température ambiantes (la meme sonde)
Une entrée température ambiante est preserver et commune à toutes les zones pour le basculement de consignes
Une sonde du séjour agit comme ceci:
-En dessous de 22°C toutes les pièces sont en consigne chauffage
-Entre 22°C et 25°C toutes les pièces sont en off zone et donc la PAC aussi
-Au dessus de 25°C toutes les pièces sont en consigne clim