La plaque est alimentable en triphasé. Ma question concerne plus le respect de la norme.
Une plaque induction doit être protégée par un type A. Du coup vu que j'ai un type ASI je me demande si je respecte quand même la norme. J'avais souvenir qu'un type ASI était un type A avec une protection contre les disjonctions intempestif mais je suis plus trop sur.
Concernant l'intensité de coupure en mono on protège par un disjoncteur de 32A mais en tri on peut passer en 16A et amener les fils en 2.5mm.
Et le prix ne m'a pas parut bizarre je l'ai acheté sur le net et vraiment pas chère même pour un type A. Du coup j'ai saute sur l'occasion sans trop faire gaffe. C'est à mon avis très chère des qu'on parle de matériel tableau triphasé.
Une plaque induction doit être protégée par un type A. Du coup vu que j'ai un type ASI je me demande si je respecte quand même la norme. J'avais souvenir qu'un type ASI était un type A avec une protection contre les disjonctions intempestif mais je suis plus trop sur.
Concernant l'intensité de coupure en mono on protège par un disjoncteur de 32A mais en tri on peut passer en 16A et amener les fils en 2.5mm.
Et le prix ne m'a pas parut bizarre je l'ai acheté sur le net et vraiment pas chère même pour un type A. Du coup j'ai saute sur l'occasion sans trop faire gaffe. C'est à mon avis très chère des qu'on parle de matériel tableau triphasé.