02/05/2020, 08:32:06
Si ... regarde demande a Hager ?
Ou regarde sur la doc Siemens https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...-01-05.pdf (1er page Affectation des Adr.Physiques supp...)
On voie sur ta capture que ton routeur utilise des adresse 15.15.255 ce qui n'est pas bon.
Il faut que tu attribues toute les adresse.
Ou regarde sur la doc Siemens https://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_prod...-01-05.pdf (1er page Affectation des Adr.Physiques supp...)
On voie sur ta capture que ton routeur utilise des adresse 15.15.255 ce qui n'est pas bon.
Il faut que tu attribues toute les adresse.
KNX Partner Base / Avancé
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.
Ma boite de MP est pleine, merci de créer un post si vous avez une question, cela profitera a tout le monde.