05/05/2020, 07:16:27
Franchement je ne comprend pas cette répulsion de la mesure à ultrasons ?
J'utilise ce système pour mesurer des hauteurs d'eau et de fuel sans le moindre problème depuis plusieurs années maintenant et la précision est centimétrique.
Pour ton problème d'inondation, il te suffit de fixer la tête de mesure en haut d'un tube dépassant le haut du puits de 1m . Le SO20 te permet de définir la distance entre la hauteur max et le capteur.
Toujours avec le SO250 tu peux générer des émissions de télégrammes en dessous ou au dessus d'un certain niveau.
J'utilise ce système pour mesurer des hauteurs d'eau et de fuel sans le moindre problème depuis plusieurs années maintenant et la précision est centimétrique.
Pour ton problème d'inondation, il te suffit de fixer la tête de mesure en haut d'un tube dépassant le haut du puits de 1m . Le SO20 te permet de définir la distance entre la hauteur max et le capteur.
Toujours avec le SO250 tu peux générer des émissions de télégrammes en dessous ou au dessus d'un certain niveau.
Le perfectionnement de soi et l'accession à sa légende personnelle passe obligatoirement par le partage de son savoir et de son expérience avec les profanes en demande d'initiation. (R. Bach)