Une gestion de 2 pompes avec priorité demande bcp plus qu'une ou 2 fonction logique.
-Idéalement on ne fait pas de permutation sur Horloge, mais suivant un nombre d'heure de fonctionnement.
-Pour savoir si la pompe tourne il faut un retour d'état, on peut prendre par exemple l'état du relais de commande si on a pas de capteur. Ensuite il faut savoir il y a un défaut, par exemple
le thermique de la pompe.
Si le thermique déclenche, alors on bascule sur l'autre a condition que le thermique de l'autre ne soit pas déclenché...
Ce n'est pas si simple que cela en a l'air a pondre comme logique. Car si on ne pense pas a tout, il risque d'y avoir des effets indésirable genre le systeme qui se mort la queue et qui ne se stabilise pas après un changement d'etat ...
-Idéalement on ne fait pas de permutation sur Horloge, mais suivant un nombre d'heure de fonctionnement.
-Pour savoir si la pompe tourne il faut un retour d'état, on peut prendre par exemple l'état du relais de commande si on a pas de capteur. Ensuite il faut savoir il y a un défaut, par exemple
le thermique de la pompe.
Si le thermique déclenche, alors on bascule sur l'autre a condition que le thermique de l'autre ne soit pas déclenché...
Ce n'est pas si simple que cela en a l'air a pondre comme logique. Car si on ne pense pas a tout, il risque d'y avoir des effets indésirable genre le systeme qui se mort la queue et qui ne se stabilise pas après un changement d'etat ...