(07/05/2020, 14:25:24)pollux06 a écrit : Non j'ai un 5KVA dédié à la domotique (KNX + alim chaudière + circulateur) plus un 6KVA pour les serveurs et un 3KVA pour les prises ondulées de la maison.

Le 5 KVA possède 16 batteries et la conso des alims KNX est de 300 watts / heure soit environ 30 ampères par 24h .... il y a donc largement de quoi alimenter la chaudière et le circulateur pendant 24h d'autant plus qu'en cas de coupure du secteur, au bout de 15 minutes les thermostats passent automatiquement en mode nuit (18°C) ce qui permet déjà de tenir plus de 10h sans apport de chauffage.

Huh J'ai quelques difficultés à te suivre.

5 kVA, pour moi c'est une puissance, plus ou moins équivalente à 5 kW (toujours l'histoire du cos phi et de l'énergie active vs. réactive) mais l'ordre de grandeur est là.
Donc déjà, je ne comprend pas l'intérêt d'une bête de course capable de fournir une telle puissance (5 kVA en 230 V, ça fait plus de 20 A !) pour de la domotique, une chaudière et un circulateur.
Si je fais un total, la puissance tirée par mon alimentation KNX est de 55 W maximum (ce qui est assez cohérent avec le fait elle injecte jusqu'à 640 mA × 29 V = 18,56 W sur la ligne KNX), ma chaudière a une puissance électrique maxi de 300 W, et un de mes circulateurs indique un Imax de 0,43 A, soit 100 W. Si je somme ça fait 455 W (ou encore 2 A en 230 V)
Même avec un facteur 2 ou 3 (ou 5 !) et/ou un cos phi défavorable, on est encore bien loin des 5000 W...

Et que dire de 6kVA pour des serveurs ?! Les équipements informatiques ont aujourd'hui des puissances qui se comptent en plutôt dizaines de watt, allez disons quelques centaines pour des config très musclées de gamers (cf. les TDP de 165 W des Core i9), mais ce n'est pas le cas d'un serveur qui est normalement plutôt optimisé. Avant d'arriver à 6000 W, il faut en aligner...

Et je continue à ne pas te suivre quand tu parle sde « 300 watts / heure [Watts-heures ?] soit environ 30 ampères par 24 h » pour l'alim KNX.
Je parlais de 55 W maxi, mais la doc de mon ABB SV/S 30.640.5.1 annonce 24 W en nominal (soit 0,10 A en 230 V). Sur 24 heures, ça fait une consommation de 24 W × 24 h = 576 Wh ou encore 2,5 Ah. Du coup, je ne saisis pas ce que peuvent représenter tes « 30 Ampères par 24 h ».

Après ce que tu ne précise pas c'est quelle est la capacité de ton super onduleur de 5 kVA. 16 batteries, ok ? mais elles emmagasinent combien de Wh (ou d'Ah) ?

Si j'en réfère au PowerWalker VFI 3000 RT HID de Filou59, certes il est capable de délivrer 3 kVA ou 2,7 kW... mais ça, on s'en fout un peu : ça n'indique pas sa capacité, c'est juste la puissance qu'il sait délivrer (et comme vu précédemment, c'est déjà beaucoup trop). Pour avoir sa capacité, il faut aller plus loin : je vois qu'il est doté de 6 batteries de « 12V/9Ah » soit 108 Wh chacune, ce qui fait 648 Wh en tout. Mais c'est sans compter le rendement de l'onduleur, qui doit probablement en dilapider une très grande partie quand il fournit la puissance sur le réseau 230 V en déchargeant les batteries.
Moralité, ce modèle d'onduleur aura probablement du mal à tenir l'alim KNX sous tension pendant 24 h (puisqu'on a vu qu'il lui fallait 576 Wh). Il s’essoufflera bien avant, batteries vides.

Toi, tu parle de 16 batteries. En imaginant que ce soient aussi des 12V/9Ah, mais c'est une hypothèse totalement arbitraire, ça donnerait 16 × 108 = 1728 Wh = 1,7 kWh. Il s'agit de l'énergie stockée par l'onduleur.

Face à ça, reprenons le cas de KNX + chaudière + onduleur :
  • On a vu qu'une alim KNX sur 24 h, c'est 600 Wh
  • Pour la chaudière, j'ai parlé de 300 W ; mais ça, c'est la crête au démarrage. En pratique la doc parle de 60 à 90 W en régime normal (ventilateur, électrovannes gaz (évidemment normalement fermées par sécurité), électronique…). Retenons 90 W soit 2200 Wh sur 24 h.
  • Le circulateur, c'est pareil : régler une installation de chauffage qui oblige le circulateur à pousser en permanence à plein régime, c'est pas très malin. Mieux vaut réduire la perte de charge hydraulique = ouvrir les tés de réglage, etc. Retenons plutôt 50 W, c'est déjà pas mal. Soit 1200 Wh sur 24 h
Au total pour alimenter tout ça sur 24 h, il faut 600 + 2200 + 1200 = 4000 Wh = 4 kWh. Or si j'en reste à mon exemple arbitraire de 16 batterie de 12V/9Ah, on en a que 1,7. Donc on tiendrait au grand grand maximum 10 heures.
Répondre


Messages dans ce sujet
Discussion Onduleur - par pollux06 - 07/05/2020, 06:58:06
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 09/05/2020, 09:41:34
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 10/05/2020, 10:23:29
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 13/05/2020, 06:27:26
RE: Discussion Onduleur - par pollux06 - 09/05/2020, 13:54:57
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 11/05/2020, 12:07:59
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 11/05/2020, 23:00:40
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 12/05/2020, 09:41:55
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 12/05/2020, 12:03:40
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 12/05/2020, 16:49:22
RE: Discussion Onduleur - par Ives - 12/05/2020, 23:50:12
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 13/05/2020, 05:47:26
RE: Casse-tête sur collecteurs et électrovannes - par Dibou - 08/05/2020, 12:49:21

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)