(09/05/2020, 14:32:51)filou59 a écrit :(09/05/2020, 13:23:52)pollux06 a écrit : J'ai fait des dizaines d'essais et au final j'en suis arrivé à la conclusion que le temps imparti au participant pour "enregistrer" sa progra a été diminué avec ETS5 car ce problème de timeout ne se produit pratiquement jamais avec ETS3 ou 4.
On peut même pour "rigoler" modifier la progra d'un BP, l'injecter et obtenir une erreur et pourtant le BP va se comporter selon la nouvelle progra .... magique non ?
Autre chose : le déchargement du participant ne fonctionne pas à 100% sur les BP Legrand puisque même après un déchargement les leds restent dans la couleur et le mode de clignotement de la dernière progra ..... donc inutile de vous embêter avec cette option de déchargement.
Je ne sais pas si tu as déjà essayé, mais il y a un réglage par projet qui permet de régler la latence réseau, par défaut sur les nouveau projet je pense que c'est réglé sur Réseau Etendu <2s mais je ne sais pas si ca a toujours était comme ca.
Vous pouvez essayer de le mettre sur Satelitte <8s, quand j'étais avec ma connexion ADSL, j'ai suis passé sur ce réglage afin de ne pas avoir de problème en me connectant a distance.
Si c'est un prb de Timeout, cela peu peuêtre aider a le résoudre
Merci Pollux & Filou,
Alors en effet, j'ai tenté 10 fois mais rien, par contre avec l'option du projet "Utiliser la communication de bus ralentie", et boom du premier coup ! C'est quand même dingue que ce produit déconne à ce point, en plus en parlant de problème d'écriture et non de timeout... Bref, avec cette option ça change tout et on peut le programmer en 1 clic même si ça dit que ça échoue, c'est tout de même programmé.
Une petite photo d'un bout du tableau https://drive.google.com/file/d/1QotYLtJ...sp=sharing
Merci beaucoup pour le support