11/05/2020, 10:44:39
(11/05/2020, 10:33:06)youde a écrit : en effet le projet est le remplacement d'un coffret existant gérant les différentes pompes d'un SPA et d'une piscine.
il n'est pas prévu d'intégrer de remplissage automatique, pompes doseuses,...
j'ai vu un sujet où apparaissent des échanges au sujet du "ABA". je reste dans un projet petit joueur.
2 pompes de circulation sur horloge ou marche forcée
3 pompes + 1 suppresseur d'air sur bp pneumatique
2 éclairages sur bp
la gestion de la pompe à chaleur est indépendante
peut être l'ajout d'un petit détecteur d’inondation du local technique avec démarrage d'une pompe de puisard.