#21
(12/05/2020, 16:49:22)Dibou a écrit : ....Or en schéma IT, on ne sait pas bien détecter les défauts car ceux-ci font moins disjoncter. Avec un avantage, en contrepartie, c'est qu'il y a moins de risque de coupure intempestive dans une installation sensible comme les hôpitaux, effectivement.
On sait très bien détecter les défauts en schéma IT. Seulement, du fait de l'impédance élevée du neutre par rapport à la terre (isolé ou relié à la terre par une impédance de forte valeur) la valeur du 1er courant de défaut est très faible, avec pour conséquence une tension de contact(*) présumée faible (quelques volts) donc non dangereuse qui n'impose pas de couper l'alimentation.
(*) La tension de contact présumée et la tension qui apparaît entre la terre et la masse d'un appareil lors d'un défaut d'isolement.

En entreprise ce défaut est signalé, recherché et éliminé afin de maintenir la continuité de l'exploitation ; sinon un second défaut d'isolement se transformera en un court-circuit phase-phase ou phase-neutre (si le neutre est distribué) et sera éliminé par les déclencheurs magnétiques des disjoncteurs. La sécurité des personnes sera assuré mais il y aura coupure du ou des circuits en défaut. 

Ceci pour dire qu'il ne suffit pas d'isoler le neutre pour disposer d'un schéma IT, faut-il encore s'assurer que le courant de court-cuit sera suffisant pour solliciter le déclencheur magnétique (ou court retard) des disjoncteurs et non le déclencheur thermique (ou long retard) dont le temps de déclenchement sera trop long pour assurer la protection des personnes.
Ceci impose des contraintes de dimensionnement des câbles (section par rapport à la longueur) pour que la résistance de la ligne soit telle que le courant de défaut sollicite bien le déclencheur magnétique du disjoncteur.

(12/05/2020, 16:49:22)Dibou a écrit : Ne serait-il pas simplement possible que l'onduleur, qui est un générateur, recrée un schéma TT "local" lors qu'il s'active en mettant sa sortie neutre à la terre, mais uniquement à ce moment-là ? (je n'y connais rien à ses bestioles). Sinon, force est d'admettre que le régime en aval de l'onduleur devient forcément un schéma IT (neutre flottant).
Comme expliqué ci-avant il ne suffit pas d'isoler le neutre pour créer un schéma IT et je vois mal un particulier lambda calculer les impédances de lignes ainsi que les les courants de court-circuits aux différents points de l’installation pour vérifier que la protection des personnes est assurée.

Certains onduleurs hybrides, lors du passage en mode "hors-réseau" (off-grid), connecte automatiquement une de leur polarité (on dira le neutre par abus de langage) au conducteur PE(*) de l'installation (Conducteur de Protection Electrique vert/jaune). 
(*) Appeler couramment "la terre" mais ce n'est pas toujours exact en fonction du schéma des liaisons à la terre de l'installation.

Dans ce cas ;
  • la structure schématique du schéma des liaisons à la terre est de type TN : Neutre de l'alimentation relié à la terre (via un contact de l'onduleur) et les masses de l'installation initialement connectées au PE se retrouvent connectées au neutre via ce même contact.
  • la protection des personnes est assurée par les dispositifs différentiels même si le courant de défaut est un courant de court-circuit et il n'y a pas à vérifier que l’impédance de ligne soit telle que les déclencheurs magnétiques agissent (contrairement à un véritable schéma TN dans lequel la protection de personnes est très généralement assurée par les déclencheurs magnétiques de disjoncteurs comme pour le schéma IT.
D'autres onduleurs n'intègrent pas de ce dispositif automatique mais dispose d'un un contact sec dont l'état change en mode "off-grid" et qu'il faut connecter à une "Grounding box".
Répondre


Messages dans ce sujet
Discussion Onduleur - par pollux06 - 07/05/2020, 06:58:06
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 09/05/2020, 09:41:34
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 10/05/2020, 10:23:29
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 13/05/2020, 06:27:26
RE: Discussion Onduleur - par pollux06 - 09/05/2020, 13:54:57
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 11/05/2020, 12:07:59
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 11/05/2020, 23:00:40
RE: Discussion Onduleur - par filou59 - 12/05/2020, 09:41:55
RE: Discussion Onduleur - par vb9 - 12/05/2020, 12:03:40
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 12/05/2020, 16:49:22
RE: Discussion Onduleur - par Ives - 12/05/2020, 23:50:12
RE: Discussion Onduleur - par Dibou - 13/05/2020, 05:47:26

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)