Moi j'aime pas trop faire des pont sur des borne comme ca (je parle de la partie Theben), il faut bien s'assurer que les 2 fils seront bien a plat dans la cage de la borne ce que tu semble avoir fait a vu de nez.
Au lieu de ca je préfere faire cela avec des bornes, mais bon du coup ca prend de la place et ca fait plus de fil...
Sinon pour les bornes WAGO pour info mieux vaut prendre les cavalier plus fin avec un liseré rouge, ils supporte le meme courant que les autres et permettent plus de chose. On peut faire passer 2 cavalier l'un au dessus de l'autre ...
Sinon tu peux peu être faire des pont plus petit, pour que ca prenne moins de place, tu fais un gabari et ensuite tu les plis tous de la meme facon avec par exemple le meme outil a bout rond (un feutre, une pince a bec rond ...)
Au lieu de ca je préfere faire cela avec des bornes, mais bon du coup ca prend de la place et ca fait plus de fil...
Sinon pour les bornes WAGO pour info mieux vaut prendre les cavalier plus fin avec un liseré rouge, ils supporte le meme courant que les autres et permettent plus de chose. On peut faire passer 2 cavalier l'un au dessus de l'autre ...
Sinon tu peux peu être faire des pont plus petit, pour que ca prenne moins de place, tu fais un gabari et ensuite tu les plis tous de la meme facon avec par exemple le meme outil a bout rond (un feutre, une pince a bec rond ...)