Varier en KNX la puissance apportée à une grosse résistance
#9
(09/05/2020, 09:41:55)Dibou a écrit : Finalement j'ai commandé un petit relais statique à thyristor : A-Senco SR-800-10Vdc280V10 avec son support pour rail DIN et je le monterai derrière un actionneur Merten 647091 (qui commute un canal 16 A + avec une sortie 0-10V).
Ça me permettra de voir ce que ça donne en pratique...

Après essai, ça ne marche pas : le Merten a une sortie 0-10 V passive alors que le A-senco a besoin d'une entrée active.
J'entrevois plusieurs solutions : ajouter une alimentation avec une résistance pour fournir la tension, ou remplacer le module Merten par un module avec sortie 0-10 V active.