(03/05/2020, 15:47:59)groschenel a écrit :
(03/05/2020, 15:00:14)Ives a écrit : C'est peut-être les adresses libres à partir de la première adresse affectée manuellement ? Dans tous les cas ça n'a pas vraiment d’importance.

Oui et non, j'ai organisé mon système d'adresse physique par rapport aux types de modules et leurs dispositions dans la maison. Comme le routeur a une adresse physique 1.1.0 je voulais que les adresses soit 1.1.1 jusque 1.1.5.

Par hasard, tu n'aurais pas un produit installé qui utilisent des adresses physiques supplémentaires ?

Certains produits utilisent leur adresse physique de base et plusieurs autres adresses physiques sans trop te le dire... quand tu "ouvres" le produit dans ta topologie, tu vois qu'il utilise d'autres adresses physiques que tu dois modifier également si cela ne te convient pas.
Ces adresses supplémentaires peuvent être utilisées pour du tunneling, faire passer plus de données ou autres raisons potentielles...

Car ETS va toujours te proposer la 1e adresse de livre dans ta topologie. Rien avoir avec la dernière adresse physique que tu auras encodée...
Répondre


Messages dans ce sujet
Problème tunnellisation KNXnet/IP - par groschenel - 30/04/2020, 18:32:33
RE: Problème tunnellisation KNXnet/IP - par filou59 - 02/05/2020, 08:32:06
RE: Problème tunnellisation KNXnet/IP - par filou59 - 02/05/2020, 17:56:20
RE: Problème tunnellisation KNXnet/IP - par Ives - 02/05/2020, 18:03:37
RE: Problème tunnellisation KNXnet/IP - par Ives - 03/05/2020, 15:00:14
RE: Problème tunnellisation KNXnet/IP - par gkalpers@gmail.com - 28/05/2020, 14:39:47
RE: Problème tunnellisation KNXnet/IP - par filou59 - 28/05/2020, 16:51:26
RE: Problème tunnellisation KNXnet/IP - par filou59 - 28/05/2020, 17:41:42

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)