#12
Donc là on voie bien que tout tes télégrammes sont envoyéz dans la nature ... et que personne ne les exploitent.

A qui sont destiné ces messages ? Jeedom ?


Oui Weinzierl a l'air assez réactif, je les avait contacté pour des renseignements technique et même pour acheter un module venant d'être comercialisé une fois, j'avais eu un devis et j'avais pu acheter directement chez eux, c'est qui est pas fréquent, c'est pas la grosse boite comme Siemens/ABB ou autres... , si ils te proposent de passer directement par eux pour le SAV c'est tout benef pour toi car la procédure normal voudrait que tu passes par Voltus qui ensuite envoie ca chez Wienzierl .... bref le truc qui dur quelques semaines.

Dommage que tu sois pas dans le secteur sinon je l'aurais bien testé.

Bon a part l'alimentation ou quelques choses qui ferait écrouler le bus ...
Tu as quoi comme alimentation ? Sur l'alim si tu as des voyants de diag , regarde si tu vois quelque chose quand le problème de coupure arrive ?
Je suppose que tu n'as pas d'alimentation de secours ?

Réfléchi quand même a ce que je t'ai dis, ça serais bien de ne mettre que l'alim et l'interface pour être sur.