04/06/2020, 19:03:08
(04/06/2020, 13:47:40)filou59 a écrit : Bonjour
Petite parenthèse : Quand on pose une question sur un produit, merci de penser a nous indiquer la référence du produit, un lien vers le produit pour que l'on ne soit pas obliger d'attendre soit des précision de la part de celui qui pose la question soit obliger de faire la recherche afin de savoir de quoi on parle.
C'est pas contre toi, mais faut se mettre a notre place, les KNX c'est des milier de produit et plus de 400 fabriquants. Quand qq me sort qu'il a un TXyyyy bidule et qu'il a un problème, ma 1ere reaction c'est ca : , c'est quoi ton TX bidule, il fait quoi ?
Merci
Sinon si tu nous mettais une copie des tes GA, et tes objets et de la config de ton participant cela nous aiderais peu être a comprendre.
En KNX les participants n'ont rien a faire de ce qu'il y a autour d'eux. on lie simplement un objet a une GA, ensuite soit qq va ecouter cette GA soit il n'y a personne dans ce cas le télégramme sera repeté 3 fois.
Bonjour,
Toutes mes excuses. Parenthèse importante !
En lien le produit :
https://hager.com/fr/catalogue/produits/...-knx-radio
Une image de mon installation (en pj)
L'adresse individuelle du module d'entrée est 1.2.5
Tel que configuré, en mode diagnostique, rien ne se passe et le module clignote pendant 1s.
Par avance merci de vos retours.