05/06/2020, 06:58:35
Avant de rentrée dans le vif du sujet pourquoi avoir choisi un module Sans-Fil a pile plutot qu'un module filaire ?
Sur ta porte de garage : Est-ce que les états que tu récupère sont bien libre de potentiel ? (En gros il faut que ce soit un relais qui bascule, et si tu n'as rien de branché dessus, si tu mets un multimètre il ne faut aucune tension.
Pour une porte de garage en général :
On la commande :
-soit en lui donnant des impulsions, c'est le truc le plus basique et le moins souple (une pulse pour effectuer un mouvement (inverse du dernier) ou pour effectuer un stop si la porte est en mouvement)
-soit en lui donnant une impulsion pour ouvrir, ou une impulsion pour fermer , cela necessite 2 entrée sur la porte de garage, chez hormann on peut obtenir ca grace a l'ajout d'un boitier optionel UAP1 par exemple.
Concernant les retours d'états :
-Parfois il peut ne rien avoir a disposition, dans ce cas il faut envisager d'ajouter un capteur type sabot qui nous permetra de savoir si la porte est fermé.
-Chez Hormann via UAP1 on a du coup a disposition 2 sortie libre de potentiel qui nous indique si la porte est ouverte ou fermé, une 3eme est même dispo et paramètrable pour allumer une lampe par défaut après un mouvement de porte ou alors si la porte est en position aération...
Dans ton cas comment utilises-tu ton module hager ?
-Comment est-il cablé et sur quoi ?
-Dans quel mode l'as tu paramétré ?
Sur ta porte de garage : Est-ce que les états que tu récupère sont bien libre de potentiel ? (En gros il faut que ce soit un relais qui bascule, et si tu n'as rien de branché dessus, si tu mets un multimètre il ne faut aucune tension.
Pour une porte de garage en général :
On la commande :
-soit en lui donnant des impulsions, c'est le truc le plus basique et le moins souple (une pulse pour effectuer un mouvement (inverse du dernier) ou pour effectuer un stop si la porte est en mouvement)
-soit en lui donnant une impulsion pour ouvrir, ou une impulsion pour fermer , cela necessite 2 entrée sur la porte de garage, chez hormann on peut obtenir ca grace a l'ajout d'un boitier optionel UAP1 par exemple.
Concernant les retours d'états :
-Parfois il peut ne rien avoir a disposition, dans ce cas il faut envisager d'ajouter un capteur type sabot qui nous permetra de savoir si la porte est fermé.
-Chez Hormann via UAP1 on a du coup a disposition 2 sortie libre de potentiel qui nous indique si la porte est ouverte ou fermé, une 3eme est même dispo et paramètrable pour allumer une lampe par défaut après un mouvement de porte ou alors si la porte est en position aération...
Dans ton cas comment utilises-tu ton module hager ?
-Comment est-il cablé et sur quoi ?
-Dans quel mode l'as tu paramétré ?