Domotisation d'une VEFA au Luxembourg
#9
On ne peut pas simplement élever la tension d’alim pour compenser la perte ?
Une petite loi des mailles :
Si je schématise électroniquement le montage j’ai donc:
-un fil qui part du compteur qui va au moteur. Équivalent à une résistance
-le moteur. Qui a besoin de 24v, équivalent à une résistance.
-un fil qui retourne au compteur. Équivalent à une résistance.

Si on connaît la conso du moteur on en déduit la résistance.

On mesure la résistance dès fil en les reliant d’un côté et en mesurant, puis en divisant cette mesure /2
On calcul ensuite la tension au borne d’un côté du câble (on connaît le courant qui traverse le moteur)
Donc Uligne = Rligne.imoteur
Ensuite la tension à appliquer en alim sera de 2.Uligne + 24 V

Ça marche pas ça ?
Répondre


Messages dans ce sujet
Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par pierrep - 06/06/2020, 14:31:02
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 19/06/2020, 22:01:31
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par Ives - 20/06/2020, 13:58:58
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 20/06/2020, 09:07:17
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 20/06/2020, 21:01:55
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par Ives - 21/06/2020, 09:04:04
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 21/06/2020, 10:10:48
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par Ives - 21/06/2020, 10:44:52
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 23/06/2020, 18:09:55
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par XeNo - 25/06/2020, 08:11:48
RE: Domotisation d'une VEFA au Luxembourg - par Ives - 23/10/2020, 08:18:57