29/06/2020, 22:14:45
(20/06/2020, 19:05:24)pollux06 a écrit : Le module ABB doit avoir la même adresse physique que l'Arcus et quand tu as voulu charger le programme dans l'Arcus, c'est l'ABB qui l'a enregistré.
(21/06/2020, 10:50:18)Ives a écrit : C'est ce que je dis :
1) En sortie de passerelle IP/KNX tu débranches le bus et, dans un premier temps, tu connectes à la place uniquement l'ARCOS , tu le décharges puis tu affectes son adresse de participant en dehors de celles existantes déjà dans le projet.
2) Même procédure pour l'ABA
En te relisant je me dis que c'est l'action de décharger que je n'avais pas fait.... J'avais juste supprimé le participant...
Comme auto-didacte, il y a des choses essentielles que je ne maitrise pas bien....