04/05/2011, 01:10:44
Je joue avec mon z38i et je butte sur la partie chauffage.
Mon idée est la suivante :
- un z38i par pièce (enfin, je changerai peut-être d'avis, mais je pars
là-dessus)
- utilisation du thermostat interne du z38i
(et pour certaines pièces avec mezzanine, utilisation d'un thermostat
additionnel sur base de quad histoire de faire une moyenne entre le haut
et le bas de la pièce - 3,5m sous plafond - en particulier pour la nuit,
la mezzanine abritant le lit)
- un radiateur par pièce dont le robinet est piloté par un servomoteur
alpha 4 de Theben
- un ABB SA/S 8.10.1 (pour commencer car je l'ai, peut-être un autre
truc plus tard ?) pour connecter les Alpha 4
J'ai donc activé une page spécifique "climat" sur le z38i dans laquelle
j'ai activé les case 2 (consigne), 5 (modes spéciaux) et thermostat à
"Seulement chaud" en mode hystérésis
Ceci m'active les objets
- envoi température consigne
- mode confort/nuit/sortir
- réception température consigne
- variable de contrôle
Ah... Je m'attendais bêtement (je manque d'expérience) à ce que cela
m'active un contrôle simple du type "ouvrir vanne" ou "fermer vanne" que
j'aurais utilisé comme un poussoir vers mon SA/S.
Alors je sèche... comment fais-je pour piloter les vannes via le SA/S ?
Est-ce que je n'ai pas compris un truc et qu'il me faut un élément
supplémentaire entre le z38 et le SA/S ? Ou alors il ne faut pas un SA/S
mais plutôt un équipement du type ES/S 4.1.2.1 qui lui saura traiter les
objets disponibles dans le z38 ?
Please Help :-)
Merci la troupe !
Mon idée est la suivante :
- un z38i par pièce (enfin, je changerai peut-être d'avis, mais je pars
là-dessus)
- utilisation du thermostat interne du z38i
(et pour certaines pièces avec mezzanine, utilisation d'un thermostat
additionnel sur base de quad histoire de faire une moyenne entre le haut
et le bas de la pièce - 3,5m sous plafond - en particulier pour la nuit,
la mezzanine abritant le lit)
- un radiateur par pièce dont le robinet est piloté par un servomoteur
alpha 4 de Theben
- un ABB SA/S 8.10.1 (pour commencer car je l'ai, peut-être un autre
truc plus tard ?) pour connecter les Alpha 4
J'ai donc activé une page spécifique "climat" sur le z38i dans laquelle
j'ai activé les case 2 (consigne), 5 (modes spéciaux) et thermostat à
"Seulement chaud" en mode hystérésis
Ceci m'active les objets
- envoi température consigne
- mode confort/nuit/sortir
- réception température consigne
- variable de contrôle
Ah... Je m'attendais bêtement (je manque d'expérience) à ce que cela
m'active un contrôle simple du type "ouvrir vanne" ou "fermer vanne" que
j'aurais utilisé comme un poussoir vers mon SA/S.
Alors je sèche... comment fais-je pour piloter les vannes via le SA/S ?
Est-ce que je n'ai pas compris un truc et qu'il me faut un élément
supplémentaire entre le z38 et le SA/S ? Ou alors il ne faut pas un SA/S
mais plutôt un équipement du type ES/S 4.1.2.1 qui lui saura traiter les
objets disponibles dans le z38 ?
Please Help :-)
Merci la troupe !