Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hager TXA 207 A/B/C/D
#10
Bonjour,

Je déterre le sujet pour une question précise... et j'ai un petit doute!
J'ai des actionneurs TXA207C, et je voudrais utiliser une sortie pour piloter la pompe de ma piscine.
La pompe est notée à 2,32 ampères, donc en theorie je peux la connecter sur mes actionneurs!! Mais en pratique, ça le fait ou pas??
Répondre


Messages dans ce sujet
Hager TXA 207 A/B/C/D - par ipefix - 10/06/2014, 09:44:57
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par Suricat - 10/06/2014, 13:40:30
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par ipefix - 10/06/2014, 13:51:18
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par texboy69 - 10/06/2014, 15:19:31
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par ipefix - 10/06/2014, 15:25:55
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par texboy69 - 10/06/2014, 15:53:39
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par loict - 17/06/2014, 10:00:31
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par moustic999 - 17/06/2014, 10:24:29
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par Alecl - 18/06/2014, 07:29:21
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par epithenium - 13/07/2020, 14:59:45
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par Ives - 13/07/2020, 19:25:48
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par epithenium - 14/07/2020, 11:05:22
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par Ives - 15/07/2020, 08:30:16
RE: Hager TXA 207 A/B/C/D - par epithenium - 18/07/2020, 20:58:59

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)