14/07/2020, 11:05:22
(13/07/2020, 19:25:48)Ou Ives a écrit :(13/07/2020, 14:59:45)epithenium a écrit : Bonjour,
Je déterre le sujet pour une question précise... et j'ai un petit doute!
J'ai des actionneurs TXA207C, et je voudrais utiliser une sortie pour piloter la pompe de ma piscine.
La pompe est notée à 2,32 ampères, donc en theorie je peux la connecter sur mes actionneurs!! Mais en pratique, ça le fait ou pas??
Bonjour,
Une pompe de piscine est équipé d'un moteur asynchrone dont la pointe d'intensité au démarrage peur être de 7 fois l'intensité nominale. De plus les caractéristiques des contacts des actionneurs KNX ne sont pas donnés pour la catégorie AC3 (circuit inductif coupure moteur lancé) ; il faut donc passer par un contacteur (un contacteur est un relais de puissance dont les contacts sont équipés de dispositifs de coupure de l'arc électrique).
J'avais répondu ici sur le même sujet.
Merci Yves,
Mes connaissances étaient incomplètes, c’est maintenant très clair.
J’ai une pompe plutôt modeste par rapport à d’autres membres du forum... j’avais un petit espoir que je puisse brancher directement sur l’actionneur.
Avec ces explications, c’est maintenant évident que non!
Il y a quand même une question qui me vient à l’esprit... les volets roulants sont bien équipés de moteurs asynchrones ?!? C’est parce qu’ils sont moins gourmands en énergies qu’on les branche direct sur les actionneurs? Pourtant il doit bien y avoir des arcs qui se forment ?!?