> Pour le coup, je s che car pour moi le PI donnait une consigne on/off

oui effectivement tu as choisi PI PWM dans ton z38. Dans ce cas c'est
le z38 qui converti le signal PI (pourcentage) en un signal PWM (on/
off). Ce qui te permet donc de brancher tes thermo-moteurs sur un
actionneur classique. Prend garde au fait que les thermo-moteurs
mettent un certain temps à changer d'état (plus d'une minute chez moi)
et donc si tu définis un cycle trop court et que la grandeur PI est
trop petite tes thermo-moteurs n'auront pas le temps de changer
d'état.