28/07/2020, 00:02:15
Il faut utiliser un module d'entrées binaires qui supporte le 230 V comme, par exemple, le Theben BMG 6T
![[Image: mini_200728125550298606.jpg]](https://nsa40.casimages.com/img/2020/07/28/mini_200728125550298606.jpg)
Q1 est utile si tu as plusieurs modules KNX à alimenter en 230 V ; si tu n'as que ce module qui nécessite une alim 230 V tu peux le faire via Q2 (en 1,5 mm²).
Entre le tableau et le "détecteur/spot" il faut 4 fils : Neutre, Phase, Phase après contact TOR et la terre.