1) Sans avoir le fichier projet tu marches à l'aveugle tu devrais à minima, avant de modifier, utiliser le mode Diagnostic/moniteur de groupe pour visualiser ce qui se passe lorsque tu appuies sur le BP d'un circuit que tu souhaites modifier.
2) La commutation et le retour d'état nécessite deux GA (je n'ai pas de BP Legrand mais voici un exemple avec une autre marque):
- la 1ère GA doit lier l'objet commutation du BP (attention le S doit être à 1et si ce n'est pas le cas c'est que l'objet est déjà utilisé dans une autre GA) et l'objet de commutation du canal de la sortie TOR
- la seconde GA doit lier l'objet "Etat" du canal avec l'objet de la LED du BP
.
2) La commutation et le retour d'état nécessite deux GA (je n'ai pas de BP Legrand mais voici un exemple avec une autre marque):
- la 1ère GA doit lier l'objet commutation du BP (attention le S doit être à 1et si ce n'est pas le cas c'est que l'objet est déjà utilisé dans une autre GA) et l'objet de commutation du canal de la sortie TOR
- la seconde GA doit lier l'objet "Etat" du canal avec l'objet de la LED du BP
.