(31/07/2020, 13:20:45)liohau a écrit : Alors que ce soit des stores ou des VR, le "OUVERT/FERME" sur la même G.A. me perturbe un peu, à moins d'avoir un inter à 1 BP, je vois pas comment on peut gérer monter et descente avec 1 seule G.A... Du coup, si certains ont suivi cette convention, qu'avez-vous fait pour vos VR, 1 G.A. pour la montée et 1 pour la descente ?
Bonjour
Alors là, c'est très simple : le DPT1.008 utilisé pour les télégrammes de montée/descente (DPT_UpDown) est du type binaire avec 0 = up et 1 = down.
Donc un télégramme sur l'adresse de groupe contenant un UP (0) fera monter le volet, alors qu'un télégramme avec un DOWN (1) le fera descendre.
Donc une seule adresse de groupe suffit pour monter ou descendre.
Je pense entrevoir ce qui te perturbe, mais c'est comme ça que fonctionnent les actionneurs de stores/volets roulants : Si tu as deux BP : un pour monter et un pour descendre, il faudra aller dans les paramètres du module d'entrée choisir si le BP est pour monter (et doit envoyer un 0), ou s'il est pour descendre (et doit donc envoyer un 1 quand on appuie dessus).