#4
Il faut se mettre dans la tete que le KNX est bus événementiel.

Avec un inter-classique tu appuie sur ton bouton pour monter ton VR, des que tu le relache le moteur s'arrete.
En KNX, tu donnes un ordre Monter, tu envoie 0 a l'actionneur, il monte le VR, mais l'ordre n'est pas maintenu, il n'a été envoyé qu'une foi. C'est un evénnement.